haolf2008 2011-08-08 15:01:40 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 850查看 2回答
剪力墙暗柱拉筋怎么输入?
约束边缘翼形柱,拉筋怎么输入?下图中我分别定义了拉筋1和拉筋2,从图例从可以看出,拉筋1是两道的,我实际图纸也是这样,因此拉筋定义为c8-100,拉筋2一道,定义为c8-100,但是我绘图之后三维查看,拉筋1只有一道,怎么输入才能显示两道?难道只能在“其他箍筋”里输入吗。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在拉筋中输入【2A8@100】就是2排拉筋,3排输入3,其他同理 如果软件中参数图无法完成的才在其他钢筋中输入
2011-08-08 15:10:10
-
约束边缘翼形柱,拉筋怎么输入?下图中我分别定义了拉筋1和拉筋2,从图例从可以看出,拉筋1是两道的,我实际图纸也是这样,因此拉筋定义为c8-100,拉筋2一道,定义为c8-100,但是我绘图之后三维查看,拉筋1只有一道,怎么输入才能显示两道? 现在的软件也只能在“其他箍筋”里输入的。
2011-08-08 15:04:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看