• 柱变截面钢筋识别的问题

    我的柱子不会识别变截面,截面变了,有部分钢筋是到层顶弯折的,有部分通上去,但是我软件出来的结果都是按不变截面的,该弯折的也通上去,我已经在计算设置里面,设置了柱子自动识别变截面,请问这样了还不会识别是怎么回事。举例来说KZ1,600*800,一层角筋4C25,H一边边筋3C20,B边4C22,二层时截面600*700,角筋4C25,H一边边筋3C18,B边3C20,一层层顶B边应该有2根C22在柱顶弯折的,但是计算结果都是层高-下层露出长度+上层露出长度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有可能你的变截面没有达到自动识别的要求,也就是c/hb小于等于1/6,如果需要设置,手动在需要封顶的纵筋前加“*”,如*4C22,需要注意的是在全部纵筋前加“*”是无效的。

    2011-08-09 07:44:44 

  • 在计算设置--节点设置里选择一下节点。

    2011-08-09 05:57:27 

  • 你的变截面没有达到标准图认可的,就是小于1/6,钢筋自然就通上去了。

    露出长度

    2011-08-09 07:45:50 

  • 支持竟真的答复

    2011-08-09 08:09:50 

  • 选择正确的节点,并进行设置

    2011-08-09 11:12:19 