hyy232915544 2011-08-08 23:34:02 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1428查看 5回答
柱变截面钢筋识别的问题
我的柱子不会识别变截面,截面变了,有部分钢筋是到层顶弯折的,有部分通上去,但是我软件出来的结果都是按不变截面的,该弯折的也通上去,我已经在计算设置里面,设置了柱子自动识别变截面,请问这样了还不会识别是怎么回事。举例来说KZ1,600*800,一层角筋4C25,H一边边筋3C20,B边4C22,二层时截面600*700,角筋4C25,H一边边筋3C18,B边3C20,一层层顶B边应该有2根C22在柱顶弯折的,但是计算结果都是层高-下层露出长度+上层露出长度
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有可能你的变截面没有达到自动识别的要求,也就是c/hb小于等于1/6,如果需要设置,手动在需要封顶的纵筋前加“*”,如*4C22,需要注意的是在全部纵筋前加“*”是无效的。
2011-08-09 07:44:44
-
在计算设置--节点设置里选择一下节点。
2011-08-09 05:57:27
-
你的变截面没有达到标准图认可的,就是小于1/6,钢筋自然就通上去了。
2011-08-09 07:45:50
-
支持竟真的答复
2011-08-09 08:09:50
-
选择正确的节点,并进行设置
2011-08-09 11:12:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看