走出大山 2011-08-09 20:02:11 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1888查看 2回答
关于基础梁的平法集中标注
首层画好了,现在到基础部分了,难题接踵而来,关于基础梁这一块就又被难住了,碰到两个问题,1现有一道基础梁的集中标注:JCL9(5),900*1500,B12@100(4) B:12B25 T:4B25+6B22,8/2,前面的都知道,就是底部筋这个集中标注,我知道的意思是:底部筋分两排,第一排是4B25+4B22,第二排是2B22.但是第一排为什么不是2B25+6B22,第二排是两根25的呢?图集关于这一块的说明我始终没有找到。而且在基础梁关于这样的底部筋如何输入呢? 2 为什么呢在基础梁的拉筋输入框了老是出现(A8),是不是不用输入拉筋间距的意思直接输入拉筋的直径和钢筋级别的意思呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、按设计要求输入,不要有任何的疑问,如果一定要问的话,只能是询问设计,因为他是对设计最有权威的,无论设置的内容正确与否。 2、这是你在工程设置中已经按“A8”,如果你调整按“B12”设置,那么它识别的是按“B12"了。
2011-08-09 20:07:28
-
你好:1、梁内底筋粗一点的应该是布置在受力最大的下边,软件是根据规范来的;如果你想把25输入在二排也是可以的。2、梁内的拉筋规范要求是(软件里也是)梁宽度大于350时拉筋直径为A8的;如果图纸有特殊要求时可以修改一下,按图纸要求输入就是了,软件里是可以修改的。
2011-08-09 20:14:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看