• 问几个小问题

    1、细部装饰那章,定额说明中有‘如设计高度与定额不同时,栏杆、栏板所用的立柱、栏板材料可以按比例换算,其他不变’,是不是指定额中的栏杆栏板的钢管大小规格与定额不同时可以换算,然后按照高度同时换算消耗量?另外矮栏杆定额是按照400高,普通栏杆高度是按照多少算的?如图纸一个栏杆为450高,一个为200高,立柱、横杆大小间距不同。 2、铝合金平开门带亮(单\\双扇)中的有、无横框,怎么解释? 3、墙面那章定额中A10-173~A10-188中的木龙骨,间距有300~500,设计为600怎么套? 4、人防工程的门、窗(如单扇弹簧门、悬板活门、封闭观察窗等)怎么套,也是找信息价或市场价么?另外人防门窗上部都有个吊钩,有什么作用啊?谢谢

    问题补充:有熟悉广东定额的人士回复下么,谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、细部装饰那章,定额说明中有‘如设计高度与定额不同时,栏杆、栏板所用的立柱、栏板材料可以按比例换算,其他不变’,是不是指定额中的栏杆栏板的钢管大小规格与定额不同时可以换算,然后按照高度同时换算消耗量?另外矮栏杆定额是按照400高,普通栏杆高度是按照多少算的?如图纸一个栏杆为450高,一个为200高,立柱、横杆大小间距不同。

    答 :这里说的是栏杆、栏板所用的立柱与设计高度不同时,材料可以按比例换算,通常标准设计栏杆高度为900mm,实际设计高度为450mm,换算为450/900=0.5。 设计高度为200mm,换算为200/9000=0.222。扶手不换算。

    2、铝合金平开门带亮(单\\双扇)中的有、无横框,怎么解释?

    答:铝合金平开门带亮(单\\双扇)肯定有横框。没有横框咋能带亮。

    3、墙面那章定额中A10-173~A10-188中的木龙骨,间距有300~500,设计为600怎么套?

    答:定额中间距有300~500平均为400,龙骨换算400/600=0.666

    4、人防工程的门、窗(如单扇弹簧门、悬板活门、封闭观察窗等)怎么套,也是找信息价或市场价么?另外人防门窗上部都有个吊钩,有什么作用啊?谢谢

    答:如单扇弹簧门套特种门安装相应的子目。悬板活门套闸板门,封闭观察窗套固定窗。人防门吊钩主要是吊装作用。

    门窗价按市场价计入。

    2014-06-16 19:01:57 

  • 按楼上说的就可以,各地的定额虽然有写差异,但是在大体上还是保持一致的

    2014-06-17 15:31:18 