• 坡屋面钢筋多板布置后,钢筋不随板走

    您好,请问我用新版钢筋算量,算坡屋面时候我用多板布置受力筋,但是折板处钢筋不随板方向走,而是一个方向斜着走,请问这怎么回事,能解决吗?除了用单板布置。

    问题补充:是钢筋三维,不是直接冬天观察,而且编辑钢筋里计算的公式也只是斜向钢筋,没有弯折; 再有折板面筋可以多板布置,原来旧版可以考虑折板处弯折,这次新版没考虑,还是不知道怎么解决……

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:坡屋面上的板受力筋布置时是不可以用多板布置的,这样布置会少算钢筋,应该是按分割后的小块板来布置受力筋,另外斜板上的负筋长度也不能按图纸上给的尺寸定义,要考虑斜长系数。三维里看到的受力筋也不会随坡度布置。还是在上面水平处。

    2011-08-10 20:19:38 

  • 你好,不会影响计算结果的

    2011-08-11 07:48:26 

  • 这只是显示的问题,但对于钢筋的量是没有任何影响的

    2011-08-11 09:27:24 

  • 楼上解释很明确,其实还有一种原因就是软件本身的原因,很多人都有过这种经历,就是在动态观察里看到钢筋悬浮在板上面,其实是软件问题,只是看起来是这样的 ,钢筋还是在板上的 。你最好是汇总计算一下,查看下是不是少了钢筋,如果没少,可能就是这个原因 。

    2011-08-10 21:48:08 

  • 您好!不通的斜屋面板应该按单板来布置。

    2011-08-16 11:50:04 

  • 是不是还有其他轴网

    2021-03-06 21:39:17 