cruelman1945 2011-08-11 15:33:45 | 河北省 其他专业 | 3005查看 3回答
剪力墙 地下室穿墙螺杆的计算
剪力墙结构中 地下室做放水 一般穿墙螺杆的间距是多少? 中间带止水片的螺杆一根的加工费是多少? 在做放水前,用电焊把螺杆焊掉,在用砂浆补眼。这些费用怎么计算???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙结构中 地下室做放水 一般穿墙螺杆的间距是多少?(按甲方批准的施工组织设计执行如没有组织设计常规间距为450*450或500*500如有12钢筋做螺杆按450间距每平方外墙面5根含中间5厚止水钢板片按不同墙厚我有一常用经验数椐供你参考200厚墙4.184KG/m2,250厚墙4.41,300厚墙4.629,350厚墙4.85,400厚墙5.07,450厚墙5.295,500厚墙5.52,600厚墙5.96KG/M2) 中间带止水片的螺杆一根的加工费是多少?(没有明确的价格我们山西定额按预埋铁件定额执行按吨计算) 在做放水前,用电焊把螺杆焊掉,在用砂浆补眼。这些费用怎么计算???(只能按修缮定额中补洞或现场签证计算)
2011-08-11 16:18:25
-
定额中是按周转使用考虑的,不在单独计算穿墙螺杆费用
2011-08-11 15:39:31
-
穿墙螺杆的间距应根据模板受力情况计算,一般间距500左右 中间带止水片的螺杆可以算出重量套用铁件子目 把螺杆焊掉,砂浆补眼可以按实际发生费用签证记取
2011-08-11 15:48:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看