sky 2011-08-11 19:34:46 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1452查看 4回答
求教板(不是双层双向板,是底筋+负筋的板)的马凳筋问题
求教板(不是双层双向板,是底筋+负筋的板)的马凳筋问题,谢谢! 如图,板(配筋形式:底筋+负筋)的马蹬钢筋应该在哪里配置呢,板负筋提示为马蹬筋排数为1/1,板的马蹬筋参数图必须设置为A10@1000*1000的格式,汇总计算后计算结果中没有马蹬筋的信息,求解!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳汇总计算后,马櫈筋在板里可以看到工程量,是措施筋,不在编辑钢筋里出现. 在定义板时,马櫈筋栏里定义,你截图中用红圈圈的位置,就在那里定义 一样的,都是在那里输入的,同样适用底筋加负筋的。 第一种是必须双向布置的(它是一个点式布置所以必须要有两个方向的间距输入时只能输入两个间距之间用乘号连接),第二、第三种上边的钢筋是通长的,所以只需要一个方向间距即可。
2011-08-11 19:38:25
-
这种情况,马凳筋设置在负筋处,你可以自己定义马凳筋的间距和规格的。
2011-08-11 19:40:42
-
问题解决: 在板定义界面(即第二个截图中),点马凳筋参数图,框右边有个选择按钮,点击,选择马凳筋形式。一般选择第三种,根据板厚,自己输入钢筋各边长度,钢筋信息栏里输入:A10-1000,这样板的马凳筋就绘制好了,钢筋三维里看不到,汇总后在措施筋里有该量
2011-08-11 19:48:52
-
马凳筋在板属性里设置,在后面那个截图设置,有参数选择,是措施筋
2011-08-11 19:40:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看