gjkok 2011-08-11 20:21:51 | 河北省 其他专业 | 2090查看 3回答
关于电缆敷设套定额问题
例如有AB两根电缆,A先敷设在水平桥架10米,然后进入垂直桥架中敷设12米(四层) B先敷设在水平桥架15米,然后进入垂直桥架中敷设30米(10层),请问AB两根电缆如何分别套定额。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、应该分别计算水平桥架你的电缆长度和竖直通道内的电缆长度并套相关的定额子目(既电缆敷设和竖直通道电缆敷设的子目)。要分规格计算统计电缆的工程量。 另外,请采用一下所在地区的定额说明或者定额解释,因为有的地区的定额解释为:电缆在电井桥架内敷设时,不能按照竖直通道敷设计算。
2011-08-12 09:49:41
-
1、A电缆直接套电缆敷设子目;工程量=(10+12+预留)*1.025 2、B电缆直接套电缆敷设子目,工程量分开,垂直20米以内一个工程量,工程量=(15+20+预留)*1.025; 3、20至30米一个工程量,工程量=(10+预留)*1.025(要计算超高降效)
2011-08-11 22:25:59
-
根据型号套用电缆敷设相应子目。
2011-08-11 22:17:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看