coffee 2011-08-12 09:49:00 | 河北省 其他专业 | 355查看 3回答
梁钢筋输入
梁上部通长筋为2B14,第一跨左支座处又注明3B14,那么在原位标注中上部钢筋坐支座钢筋处应输入3B14还是输入1B14(因为已有通长筋2B14)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁上部通长筋为2B14,第一跨左支座处又注明3B14,那么在原位标注中上部钢筋坐支座钢筋处应输入3B14还是输入1B14(因为已有通长筋2B14)?输入3B14,软件可以自动识别计算
2011-08-12 09:50:33
-
直接在原位标注输入3B14,软件会自动计算的
2011-08-12 10:05:47
-
应该输入3B14,软件会自动识别哪些是上部通常筋的
2011-08-12 09:57:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看