• 关于填充墙拉筋的问题。

    如图绿色的框中,拉筋改如何设置? 在施工中多数是先砌晚墙后在浇筑砼GZ,那莫在构造柱中就不可能打眼植入筋了吧?对于这种情况的填充墙拉结筋,是不是在一侧墙中打眼植筋,然后不按跳出的宽度1米,而是按照剪力墙边到GZ边的距离长,我是这样认为的,请问高手们遇到这种情况时如何设置填充墙的拉结筋呢?

    植筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在墙体 施工前 就要做好植筋 工程的;

    2011-08-12 10:34:15 

  • 你这个是二次结构的构造柱,不需要植筋的,用砌体墙加筋来处理

    2011-08-12 10:39:27 

  • 一般我们都估算拉筋,一平米大概0.6-0.8公斤

    2011-08-12 11:05:54 