hehe 2011-08-12 12:00:28 | 河北省 其他专业 | 936查看 5回答
照明配管问题
照明配电系统,照明开关配电系统原理,一般情况是按照先到灯后到开关,如果是先到开关后到灯时开关接线盒上应配几根立管?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是先到开关后到灯且设计要求不允许有中间接线盒时开关接线盒上应配两根立管;如果设计要求允许有中间接线盒时开关接线盒上应配一根立管。
2011-08-12 12:55:29
-
末端还有灯具就是4根,火线、零线、控制线、接地线,有事没有灯具就一套灯具那就是3跟,火线、零线、接地线
2011-08-12 12:38:20
-
配一根立管;
2011-08-12 12:34:01
-
一个开关配一根立管,只是根据到开关线的根数变化,配置合适管径的管子。比如单联单控,就是2根线,需要15的管就行了,要是三联单控,就是四根线了,恐怕就得20或25的管子。
2011-08-12 13:17:19
-
4根线,火线、零线、接地线 控制线
2011-08-12 12:11:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看