hejingjing 2011-08-12 21:10:36 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2689查看 3回答
圆柱设置连续螺旋箍筋时,还要不要“隔一拉一”设置拉筋
圆柱设置连续螺旋箍筋时,还要不要“隔一拉一”设置拉筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照03G101的要求,柱子箍筋应该按照“隔一拉一”来布置。目前监理的工程有DN1600等大小的圆柱,纵向钢筋数量也变化 很大,如果按照复合箍筋来施工难度比较大,甚至说每根柱子都需要单独考虑,设计院又不给出详图。为了方便起见,现场除了外箍按照 螺旋箍外其他全部按照拉钩来施工,可是不能满足“隔一拉一”的要求。但因为这个工程地下四层,地上29层,-1层到3层为底部加 强区,为一级抗震构造,个人认为不满足“隔一拉一”不太合适,园柱本身是万向等惯性矩的截面,在连续环箍约束下,已经具备了足够强大的、各向均衡的抗 力,不必要遵循“隔一拉一”的要求。
2011-08-12 21:12:52
-
取决于设计要求。
2011-08-12 21:12:09
-
圆形框架柱设有螺旋箍筋一般不要设拉接筋,因为螺旋箍筋的环箍效应对每一根主筋都有相同的约束。当然得以设计为准..
2011-08-12 21:14:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看