xiaoQ 2014-06-15 11:39:45 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 865查看 5回答
如何设置图中ABCD四处的砌体加筋?
要求:“填充墙应沿层高全高每隔500mm设2a6拉筋。拉筋伸入墙内的长度,7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm。” 问题1:如何选择砌体加筋插入点?布置在暗柱端点?还是布置在暗柱中心点?或是布置在转角处? 问题2:若将插入点设置在暗柱中心,(暗柱长800mm)此拉筋的长度是不是为400+700? 问题3:若图纸中未标明,砌体墙与砌体墙“十字”或“L型”“T型”交接处是否还需要布置砌体加筋?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-06-15 14:46:37
-
在砌体加筋界面,用工具栏上“自动生成砌体加筋”,勾选整楼生成,你就可以看到它的布置了,这样比文字的解释就更有效果。
2014-06-15 11:44:01
-
你这个图形的砌体加筋就设置一种就行,但朋友你有一点没说清楚,就是采用砌体加筋的形式是哪一种,有预埋件,有预留钢筋,有植筋,但你不管是哪一种,都选择一字端头的那种就行,你说的,“拉筋伸入墙内的长度,7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm。”这个指的是剪力墙、暗柱以外深入砌体墙内部的长度,计算砌体加筋就是这部分长度,比喻植筋在计算植筋个数,关键要看你的砌体加筋是采取哪种形式,我看了你的图,预埋钢筋采用一字—4形的,植筋采用一字—6形的,预埋件是一字—2形的,另一端长度输入0,希望对你有所帮助,我的电脑不能上传图片,不好意思
2014-06-15 12:21:56
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看