gschenxing 2011-08-15 17:28:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1031查看 3回答
图形内墙装饰面计算问题(向管理员提问)
请问各位专家老师: 在图形中在布置内墙面时,默认状态下是从层底标高至上板底面。这样计算的结果是与实际不符的: 比如内墙抹灰按计算规则是上板底至室内地平,这样的话,图形中算出的量并没有减去室内楼地面结构层的厚度,这样算出的量是多算的。 其它内墙饰面问题也存在这个问题。即使把地面块料厚度输入了,地面标高调整了,墙面量仍没有扣减,这是怎么回事。问题补充:我说的是墙面面积没有扣减地面或楼面的装饰结构层的厚度(如有地暖的厚度,面砖的厚度等)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!你的问题提得非常好,在GCL2008中楼层设置如果采用结构层高,装修这一块的确不好解释,但是你的部分理解需要再研究一下。 我们常说的室内地坪标高假设是0.00吧!内墙面从室内地坪到板底,是没有问题的,内墙面的底标高默认是墙底标高。至于你说的楼地面的装饰层厚度,这个你需要在深入的了解一下。每一层都有一个结构底标高,比如,假设首层的结构底标高-0.1m,就还有一个0.1m的装饰层厚度,这个厚度可以理解成你说的贴的瓷砖等块料的厚度(或其一部分),也就是说楼地面的装饰厚度最后应该是在室内地坪以下的,因此墙面和地面块料是不存在扣减的。当然要扣减你可以调整块料楼地面的顶标高(软件默认是首层层底标高) 方便的话加我秋秋细说84660526
2011-08-15 23:36:09
-
可能是工程设置是设置了不扣减板什么的,图片计算式中的“2.88”就是扣减板厚120。 装饰面的计算当规则应该是扣减装饰面厚度的吧。 “我说的不是扣减板的厚度,扣减地面或楼面装饰层结构的厚度,谢谢。”这就是后面一句的“当规则应该是扣减装饰面厚度的吧。”
2011-08-15 17:45:24
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看