• 关于安装套项的几个问题

    河北省08安装定额 1、柱主筋与圈梁焊接项,是不是指引下线与每层的梁焊接处?(砖混结构才存在圈梁,框剪或剪力墙一般没有圈梁啊) 2、连接每根引下线,并引出外墙1m处的40*4镀锌扁钢,算室外母线还是室内母线?为什么? 3、断接卡子制作安装项目在施工中一般存在于哪里? 4、接地跨接项目在施工中一般存在于哪里? 5、事故照明切换箱安装项目是指什么类的箱子安装?公共照明双电源箱子是不是套这项?如果是有没有什么文件说明? 非常感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、柱主筋与圈梁焊接项,不是指引下线与每层的梁焊接处,是指引下线与地圈梁或均压环焊接处的数量。 2、连接每根引下线,并引出外墙1m处的40*4镀锌扁钢,套定额时不分室外母线还是室内母线,因为工程一般是机械大开挖,直接套“沿砖砼接地母线明设”项就行。 3、断接卡子制作安装是指避雷测试盒制作安装。 4、接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。 5、事故照明切换箱、公共照明双电源箱子都按箱的半周长套成套配电箱安装项,电缆终端头或焊压接线端子、无端子接线单独计取。

    2011-08-16 17:01:35 

  • 1、柱主筋与圈梁焊接项,是不是指引下线与每层的梁焊接处?(砖混结构才存在圈梁,框剪或剪力墙一般没有圈梁啊)答:是指柱引下线与每层的梁(圈梁)焊接处。柱主筋与圈梁焊接定额子目不仅仅适用与砖混结构,框架结构的等电位设计框架梁与柱主筋焊接同样适用这一定额子目。 2、连接每根引下线,并引出外墙1m处的40*4镀锌扁钢,算室外母线还是室内母线?为什么?答:这种设计一般是在室外增加接地极的加强接地,属于室外母线。 3、断接卡子制作安装项目在施工中一般存在于哪里?答:断接卡子即为防雷测试点,一般设置在柱引下线距地面0.5米高度安装。 4、接地跨接项目在施工中一般存在于哪里?答:是接地网与金属构件连接时使用的。比如钢结构柱底板;入户金属管的等电位连接点。 5、事故照明切换箱安装项目是指什么类的箱子安装?这项?公共照明双电源箱子是如果是有没有什么文件说明?答:事故照明切换箱是能够完成交直流切换的一套装置。公共照明双电源箱双电源都是交流电源,不是事故照明切换箱。

    2011-08-16 21:22:38 

  • 根据你所述问题,应该按以下情况进行考虑: 1、柱主筋与圈梁焊接项,这个是发生在该建筑物有均压环制作时方可套取的子项,且并不是引下线主筋与每层圈梁的焊接,因为均压环的制作也不是每层都需要制作的,首先它得看建筑物是几类防雷建筑物,然后再根据防雷建筑物类型分为一、二、三类防雷建筑物,一般常见的二类防雷建筑物规定建筑高度在45米以上时每隔三层做一圈均压环,所以一般均压环制作得看设计说明如何规定,像有些工程可能每一层都需要进行均压环制作的情况也有的;均压环制作一般是将框架圈梁全部焊通然后与主筋引下线焊接通,达到一个该层平均分布电压的效果,定额规定,柱主筋与圈梁焊接按处进行套取,且每两个焊接点为一处进行计量。 2、引出墙外1米处的40*4热镀锌扁钢,应该套取室外接地母线敷设定额子目即可,因为此处一般埋设于地面下1.5米或2米进行敷设,起到一个引电流分到大地的作用,而施工过程中也可能发生挖零星沟槽、回填土夯实等内容,符合室外接地母线敷设条件。 3、断接卡子即为防雷测试点,一般设置在距地面0.5米高度的位置,其作用是为了防雷测试而考虑的监测点,一般一栋建筑物需要设置多少个防雷测试点便为多少处断接卡子。 4、接地跨接一般存在于建筑物基础接地极制作和一些设备的接地跨接,一般建筑物采用利用底板基础钢筋作为自然接地极,此时按照设计图纸算出接地钢筋的长度,除以单根钢筋长度,得出的数量即为多少出处跨接处;像引下线与避雷网的跨接已经包含于引下线制作工作内容内了,等电位箱处的跨接也包含于等电位箱安装定额子目内了,一些设备的跨接可根据实际数量进行考虑计取。 5、事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算,注意,这是所的事故照明回路都在此屏引出,在此进行交直流电源的切换,一般用于一些大型厂房控制机房内的事故切换照明控制屏处,双电源箱不考虑套此定额子目,双电源箱一般是成套配电箱,里面的元器件都是出厂前由厂家调试好了的,一般情况下不考虑计取调试子目,直接套取成套配电箱安装定额子目;如果施工单位按实对双电源箱进行了调试,可套取备用电源自动投入装置定额子目即可。

    2011-08-16 16:54:18 

  • 1、柱主筋与圈梁焊接项,是不是指引下线与每层的梁焊接处?(砖混结构才存在圈梁,框剪或剪力墙一般没有圈梁啊 是每层的梁焊接,如果没有可考虑与每层的剪力墙内钢筋连接 、连接每根引下线,并引出外墙1m处的40*4镀锌扁钢,算室外母线还是室内母线?为什么? 可按室外 3、断接卡子制作安装项目在施工中一般存在于哪里? 楼外1.5米处外墙上 4、接地跨接项目在施工中一般存在于哪里? 进出楼内管道的接地连接 5、事故照明切换箱安装项目是指什么类的箱子安装?公共照明双电源箱子是不是套这项?如果是有没有什么文件说明? 双电源引入,可以自投

    2011-08-16 16:26:18 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

其他类似问题 查看更多