金手指 2014-06-10 16:37:16 | 广东省 土建算量GCL2013 | 887查看 2回答
梁柱超高问题--来自广东
附上图 两层楼,层高均为4米,左边首层处无板,但有梁。右边直接用板封顶。 问题1:左边的首层梁(无板)套价的时候,并入有梁板里面套么?还是单独套矩形梁子目? 问题2:首层无板处的梁(如梁1),模板超高按MBMJ*1次,对吧。。然后二层的梁(如梁2),模板超高按MBMJ*5次,对不对?因为定额说明,支模高度指楼层高度,有点懵! 问题3:柱子模板超高问题:首层柱子,是不是按超高模板面积*5次,二层是不是按模板面积*5次(把首层二层的柱子看成整体,超5次,然后分两层绘制)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
支模高度指的是每层楼的高度,
2014-06-10 16:45:29
-
第一问按有梁板来套,第二问是按楼层高度,想想施工工艺流程,你是做完首层再去支二层模板啊,支模高度是指层高,就是从二层的楼地面到对应的支模时的高度。(当二层中没有楼板时,就的从一层的地面计算高度了。)
2014-06-11 09:09:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看