he****@163.com 2011-08-17 14:03:43 | 河北省 其他专业 | 855查看 1回答
在剪力墙中,门洞上方设置了连梁,且墙顶同时设置有暗梁时,连梁主筋与暗梁主筋是什么关系?
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:连梁与暗梁的功能不同,要分别保证其构造。只有在连梁与暗梁上部纵筋配置相同且梁顶标高相同的特殊情况下,上部钢筋才可连通布置。若不相同时,在常见的设计图纸中有如下三类处理方式。第一类:暗梁纵筋伸至洞口边暗柱内计算锚固,连梁在暗柱的另一边起计算锚固。第二类:连梁纵筋照设,暗梁纵筋与连梁纵筋搭接。第三类: 暗梁与连梁不在同一标高时,暗梁纵筋全部贯通布置,连梁钢筋照设。此外,08G101-5,第74页,也对地下室剪力墙中暗梁与连梁纵筋交接构造做了说明,见下图。
2016-11-12 19:21:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看