框架柱的问题
我现在的工程出现这么个情况,在-1层有几颗柱子,其顶标高在一层板往下0.5m,在画一层梁的时候要用到作为支座,但是在一层的柱子图中不显示这几颗柱子,如果在一层中画会不会重复,求各位高手解答,怎么设置?问题补充:柱子的底标高是-2.95,顶标高是2.35,一层(标高是3.05)有一个小的斜屋面,这个屋面的梁以这个柱子为支座,现在画一层的梁的时候看不到这个柱子,怎么解决?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以在-1层定义的时候,只把柱子的顶标高定义为层顶标高;然后在1层再把柱子的顶标高定义为层顶标高-0.50m,这样就会显示出柱子了。但是如果像你所说,在-1层直接定义到1层板下0.50m,还想在一层中再添加柱子,就会提示重复,根本就再布置不上柱子了
2011-08-17 19:41:42
-
应该在-1层画,因为顶标高在一层板往下0.5米,也就是说-0.5米标高.所以在1层就找不到这几根柱子了.
2011-08-17 20:15:24
-
如果图纸真是你所说这样设计的,那这个梁肯定就不是以这几个柱子为支座的。 仔细看下图纸。
2011-08-17 17:24:48
-
如图所示为基础柱,基础柱的顶标高为-0.05m,上方为钢结构,用框架柱只在基础层绘制,汇总计算显示绘制有错误,不能计算钢筋,该怎样处理,用框架柱定义是否正确?
-
我在首层把框架柱绘制好,把偏轴的已经设置好,复制到其他楼层中,图中的框架柱偏轴,但在构件属性编辑器内下面的图尺寸没有改变,是怎么回事?
-
山东省,03定额,如图所示:红色箭头所指柱子,用框架柱定义,套矩形柱定额,黄色箭头和蓝色箭头所指柱子,也用框架柱定义,合适吗?套定额套异形柱,对不对?
-
请教下框架柱的钢筋怎么计算?地下室是2层的 地下2层的层高是-4.15 地下一层的层高是-6.05直螺纹连接 怎么计算每层的框架柱钢筋长度 图纸要求是这个图