• 圈梁布置不上去 何解?

    结构说明中 加气混凝土墙高大于3米,在填充墙1/2高度或门窗洞口上标高处或门窗洞口下设置圈梁。如果按照门窗洞口上标高设置,从三维中看到圈梁就和框架梁重合了, 这样的圈梁如何布置呢?是不是布置在墙高的1/2处?可是我去现场看了,没有发现圈梁在墙高1/2处或门窗洞口下布置的。 请问各位老师,这种情况怎么办呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构说明中 加气混凝土墙高大于3米,在填充墙1/2高度或门窗洞口上标高处或门窗洞口下设置圈梁。如果按照门窗洞口上标高设置,从三维中看到圈梁就和框架梁重合了,你在一半处设置,到门窗口位置断开。 这样的圈梁如何布置呢?是不是布置在墙高的1/2处?可是我去现场看了,没有发现圈梁在墙高1/2处或门窗洞口下布置的。 请问各位老师,这种情况怎么办呢? 在一半处设置,不要管工地加不加。按图计算。 如果不在洞口处打断 软件会不会自动识别 不计算洞口处的圈梁? 与梁重合是不计算圈梁的,你调整下圈梁标高,要选中后在属性中调整顶点标高。

    2011-08-18 10:12:40 

  • 不用布置圈梁。

    2011-08-18 10:12:05 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看