-
龙游天下 2011-08-19 09:35:05 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2022查看 2回答
外墙混凝土保温层与砌体保温层不一样
1、外墙保温层一次结构是钢丝网架板(柱墙梁),二次结构是后贴聚苯板(砌体部位),图形中如何分出工程量,另有梁无墙部位为什么布置不上保温层? 2、有窗的部位上下均为梁构件,需要画墙再画窗吗?不然外墙和内墙布置不上装修?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、外墙保温层一次结构是钢丝网架板(柱墙梁),二次结构是后贴聚苯板(砌体部位),图形中如何分出工程量,另有梁无墙部位为什么布置不上保温层? 答:墙上部梁的保温已经计算进去了。只是显示的时候不显示罢了。如果梁下无墙的保温应该在梁构件选择定额时选择相应的保温定额就可以计算出梁上保温的工程量。 2、有窗的部位上下均为梁构件,需要画墙再画窗吗?不然外墙和内墙布置不上装修? 答:此处必须要话墙的,因为软件中门窗是依附与墙上的,没有墙是画布上门窗的。 布置虚墙画不上窗。 答:布置虚墙当然画布上窗啦虚布置砌体墙或混凝土墙,你怕影响计算结果的话,那就建立一个和你窗的尺寸高度都一样的墙绘制在这些梁中间,之后把窗布置上去。
2011-08-19 10:28:17
-
1、建立不同的保温层,套取做法绘制;布置虚墙后再绘制; 2、是的,先布置墙,然后布置窗就可以了。
2011-08-19 09:37:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看