• 剪力墙拉筋间距问题。

    图纸上标注暗柱箍筋间距为A8@200,而暗柱的拉筋间距却是A6@250,剪力墙水平钢筋和纵筋均为A8@250,请问这个暗柱的拉筋间距是不是有问题?暗柱的拉筋间距不应该是“N×暗柱箍筋间距”吗(比如说一倍或者两倍),这个地方是不是有问题?另外这个拉筋是不是拉住暗柱的纵筋和剪力墙深入柱的水平筋?如果这样理解的话,暗柱的拉筋还可以解释。 这个地方该怎么理解呢,我算量的时候,拉筋按间距250算,还是随暗柱箍筋200走?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计上有的错误,暗柱箍筋间距为A8@200,暗柱的拉筋间距应是A6@200或A6@400,A6@250不符合模数

    2011-08-19 10:09:08 

  • 这个就是设计上的问题。可以办理图纸会审。

    2011-08-19 09:44:52 

  • 图纸有明确的按图纸计,没有说明的在图集上找规定。

    2011-08-19 09:45:49 

  • 这两者没有什么矛盾啊.. 暗柱的拉筋可以定义的时候单独设置 .这个拉筋是拉住暗柱的纵筋和剪力墙深入柱的水平筋.

    2011-08-19 09:47:22 

  • 暗柱的拉筋就是单肢箍,在依据设计在其它箍筋中输入。

    2011-08-19 10:06:35 

  • 可参看03g101图集,设计不能低于标准。

    2011-08-19 21:38:14 