sxzhf 2011-08-19 11:35:49 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1100查看 8回答
钢筋输入中,同一个柱子在同一层中主筋及箍筋变化怎么处理?
钢筋输入中,同一个柱子截面尺寸不变,在同一层中主筋及箍筋变化怎么处理?比如基础层中,层高为基底到0.95,其中基底到0.45为12B25,箍筋为A10@100,0.45到0.95为12B22,箍筋为A8@100/200.我用图元柱表定义画图后,结果只显示了基底到0.45段,0.45-0.95段不显示,电脑提示同一位置柱标高不连续,请教怎么处理!
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况的柱子不要用柱表定义 在绘图界面的属性界面中分别定义,修改好标高以及钢筋信息 然后在同一位置重叠布置上去,三维检查 搭接形式需要自己设置,选中构件后右键属性可以单独设置一个构件,或者直接去工程设置,计算设置,搭接设置中设置
2011-08-19 11:43:41
-
可以分开按两段来画吧,把起点底表格这些改一下,当时同一位置两个柱子。
2011-08-19 11:39:17
-
在软件中,可以分段定义柱并画图,在每段柱中分别定义标高和钢筋信息,然后画上去。
2011-08-19 12:10:06
-
在同层中按不同标高分段画,只是定义的是电渣压力焊,计算就没有问题。上层伸到下层与下层柱焊接。看截图,上面是22下面是25。
2011-08-19 13:22:16
-
修改标高,分段绘制。
2011-08-19 11:49:27
-
补充二楼: 这种情况的柱子不要用柱表定义 在绘图界面的属性界面中分别定义,修改好标高以及钢筋信息 然后在同一位置重叠布置上去,三维检查 提问者回复(2011-8-19 11:55:18): 我试过在绘图界面的属性界面中分别定义,但重叠布置三维检查后,发现上部的那一段的柱筋直接锚固在了下端的柱子里,实际应该是电渣压力焊呀,那就多算下主筋了 可以在工程设置中-计算设置-搭接设置中 修改连接方式!!
2011-08-19 13:28:58
-
0.45-0.95段的柱子需要在原来的基底到0.45段柱子上再绘制一次。
2011-08-19 14:35:38
-
你的标高没有处理好,选定该柱子查看其属性看起标高有没有问题,将标高改好就可以了
2011-08-19 16:07:20
-
钢筋砼防水底板与钢筋砼条形基础的底标高在同一个标高上,并且条形基础内有暗梁,防水板的底部钢筋在条基内也有布置,上部钢筋锚固在条基内,钢筋怎么处理
钢筋砼防水底板与钢筋砼条形基础的底标高在同一个标高上,并且条形基础内有暗梁,防水板的底部钢筋在条基内也有布置,上部钢筋锚固在条基内,钢筋怎么处理?问题补充:补充图纸
-
矩形框架柱,8根主筋,每角一根,每边中间一根,四角用一个箍筋套,四根每边中间主筋用一个箍筋套,在箍筋算量软件中如何输入?
-
我的首层有一个柱在一处算不出来钢筋,可是同一个柱子在同一层的其他位置的量就能计算,提示是可能是板、梁不对,但是我检查了,是对的,三维显示也对,还有就是调整柱的突出长度?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看