梁构造筋锚固长度的规定
03G101-1第24页规定 当梁为侧面构造钢筋时,其搭接和锚固长度可取15d 《钢筋砼结构平法设计与施工规则》第305页;框架梁侧面受扭钢筋的锚固要求与下部纵筋相同。梁侧构造纵筋锚入柱内12d 请问 这不是有冲突吗 到底按那个为准。。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:平法中是不矛盾的,构造侧面筋是按15d;框架梁侧面受扭钢筋的锚固要求与下部纵筋相同——这里说的不是构造要求的,是抗扭的侧面筋。 《钢筋砼结构平法设计与施工规则》是谁出版的呀?是国标吗?
2011-08-20 16:48:35
-
有矛盾也不奇怪,按照图集的计算。
2011-08-20 16:16:23
-
抗扭钢筋是受力钢管,抗扭钢筋锚固长度同受拉钢筋(主筋)要求,梁的截面高度hw大于450应配梁的构造钢筋,构造钢筋的锚固长度12d为二级筋,15d为一级筋,
2011-08-21 15:41:13
-
不矛盾,前者说的是侧面构造筋,后者说的是受扭钢筋。
2011-08-20 17:55:13