消防电的若干问题
请教各位前辈:一、气溶胶自动灭火装置/落地式QRR20L/SL是什么东西?应该套哪项定额比较合适,我之前没见过;二、排烟口处有排烟风机,是不是需要套“电机检查接线”和“微型电机调试”这两项定额呢?三、点型感烟探测器和点型感温探测器需要配套一对一的安装模块吗?模块一般安装在什么位置?需要套哪项定额?四、自动报警系统调试的点数是以模块数来区分的呢还是以探测器的数量来区分?或者是二者相加的数量来区分?比方说有150个探测器,配套安装了150个模块,那么是按200点以下计算呢?还是以300个点数为一个系统进行调试?五、消防断电点(估计是也一个模块,这个套什么定额?)怎么区分单输入\\出模块和多输入/出模块?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、套系统组件安装 贮存装置安装 (贮存容器) 40L,按市场价补充主材; 2、排烟口处有排烟风机,这是你买的成品,是不需要套“电机检查接线”和“微型电机调试”这两项定额; 3、点型感烟探测器和点型感温探测器需要配套一对一的安装模块,模块和探测器是一起,,套测器安装即可; 4、按模块数计算点调试,套200个点以下; 5、消防断电点,不用单独套定额; 怎么区分单输入\\出模块和多输入/出模块? 单输入\\输出模块只能输出一组控制信号,接收一组反馈信号,而多输入\\输出模块则能输出二组以上控制信号,接收二组以上反馈信号。如风机模块应采用是双输入双输出模块,因为风机的启、停与反馈要两组信号才能完成;在的报警设备中,风机的多线控制与模块控制是两回事,多线控制还应加多线制模块。
2011-08-21 00:46:35
-
1、这个没有定额可套用,按搬运费签证。设备应计入造价。 2、套用微型电机检查接线,微型电机调试可以计取。 3、套用模块安装。模块一般也随探测器在一起,依据设计有时一个探测器一个模块,有是一个模块带几个探测器。 4、按模块数计算点调试。按200个点计算。 5、一般是安装在配电箱内的。
2011-08-20 18:18:18
-