lw8803628 2011-08-20 17:59:09 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 704查看 6回答
关于梁的标注问题
在框架结构中有KLA-1 300*600 Φ8@200 2Φ25+(2Φ12) 是什么意思?为什么加括号 在千赢官网首页登录入口钢筋算量中怎么输入梁的信息 原位标注和平法标注中
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
KLA-1----梁编号 300*600 -----截面宽*高(mm*mm) Φ8@200-----箍筋直径/间距 2Φ25+(2Φ12) ----2b25 上部通长筋 (2a12)是跨中非通长筋,离两边支座各0.1Ln长度
2011-08-21 16:18:15
-
贯通筋就是平常的通常筋吧,架立筋是不是联通上不不同长纵筋啊 一边搭接150 是的你理解正确
2011-08-21 10:16:13
-
括号中的钢筋表示为架立筋
2011-08-21 10:46:44
-
括弧中的钢筋为构造筋,也就是架立钢筋,按设计图中标注的方式输入。楼主应该明白了吧。
2011-08-20 18:02:10
-
在框架结构中有KLA-1 300*600 Φ8@200 2Φ25+(2Φ12)是指上部钢筋两端支座处为2根Φ25,跨中为架立筋2根Φ12,括号内表示中间架立筋的意思,在千赢官网首页登录入口钢筋算量里的上部钢筋里按2Φ25+(2Φ12) 输入就可以。
2011-08-20 18:15:01
-
如下图输入的操作
2011-08-20 19:50:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看