lishiqi 2011-08-21 23:12:13 | 广东省 其他专业 | 1892查看 5回答
焊铜接线端子是一定要电缆才有的吗?
焊铜接线端子是一定要电缆才有的吗?电缆与电缆之间的连接,需要焊铜接线端子吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
大直径的电线也可以用接线端子,电缆连接有电缆头制作子目和中间接头箱,内含有接线端子,不能再计取。
2011-08-22 08:08:32
-
电缆一般计算的是电缆头(16mm2以上计算电缆头,一下可以计算接线端子),一般一根电缆计算2个终端头,超过250米计算一个中间头,小于16mm2的用接线端子替代 铜接线端子一般又叫铜鼻子 不分导线规格大小,从BV-1.5到BV-240的对应接线端子都有 例如:BV-3*10的导线,进去配电箱柜的时候才计算接线端子,他与设备连接的时候不考虑接线端子,接头损耗已经考虑在了定额的范围之内 接线端子见下图:
2011-08-22 08:36:06
-
焊接线端子不一定是电缆,是10mm2及以上电线、电缆采用焊、压接线端子。电缆与电缆连接采用电缆头制作。
2011-08-21 23:37:59
-
无论电缆或导线均需要焊接线端子,电缆与电缆连接为中间接头,它们使用的是对接管,如果是低压电缆,可用干包式中间接头,用的是对接管(而不是接线端子)将两端电缆头压接,高压电缆用热缩式中间头,也需要用对接管。
2011-08-22 08:06:03
-
焊接或者压接铜接线端子并不是只有制作电缆终端头或者电缆中间头才有的。 电缆头制作虽然有,但这是包含在相关电缆头制作的定额子目之内的,不能再单独计算及套焊压铜接线端子的定额子目。 电缆与电缆之间的连接,是属于电缆中间头的制作、安装。套相应规格的电缆←制作安装的定额子目就行了(定额子目内包含了压接接线端子)。 各种铜芯或者铝芯导线的截面积在10mm2及以上时,其导线的端头都是要求应该焊压接线端子的。
2011-08-22 08:15:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看