54****@qq.com 2011-08-22 11:37:54 | 河南省 其他专业 | 2501查看 2回答
河南省08定额现浇砼楼梯的工程量计算
河南省08定额现浇砼楼梯的工程量计算,定额砼楼梯工程量计算规则:楼梯水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁、楼梯板、踏步及楼梯与楼板的连接梁,当楼梯与现浇板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。如果图纸只显示层中间的板为平台板,而层高处的板为楼板,且层高处的楼梯与楼板是用非框架梁连接而不是用楼梯梁连接,此时层高处的楼板与楼梯如何界分?建施图中显示层高处楼板也就是进户门处,界分时可以从进户门墙外皮界分吗?以上问题如果连接梁为楼梯梁时,以上的划分有变化吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河南省08定额现浇砼楼梯的工程量计算,定额砼楼梯工程量计算规则:楼梯水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁、楼梯板、踏步及楼梯与楼板的连接梁,当楼梯与现浇板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。如果图纸只显示层中间的板为平台板,而层高处的板为楼板,且层高处的楼梯与楼板是用非框架梁连接而不是用楼梯梁连接,此时层高处的楼板与楼梯如何界分,还是应该按以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界,为楼梯。楼梯的最后一个踏步边缘加300mm以外为楼板。 回复:如果连接梁为楼梯梁时,也应该按楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界划分楼梯与楼板。 中间休息平台可以计入楼梯,楼层标高处的也就是进户门处的平台(300mm以外)不应计入楼梯。
2011-08-22 17:01:01
-
无论楼梯梁还是框架梁,都是以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
2011-08-22 14:33:40