• 电渣压力焊的计算

    比如,一根柱子构件长10m,角筋是20mm的,箍筋为8mm,若我采用电渣压力焊,接头个数是不是10/8=1个,箍筋间距算成a8@200?,若采用绑扎的话箍筋就算成a8@100沿10m全长加密来算??是这么理解吗,谢谢哈!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、柱子采用电渣压力焊。 其个数按 该柱子总高 除以 钢筋定尺长度来计算。余数舍去。 比如您的柱子,总高为10m,钢筋定尺长度为8m,其个数就为 1 个。 2、箍筋个数的计算。 根据设计要求的间距来计算,不管是电渣压力焊,或是绑扎搭接! 如果设计为a8@200,那么全部箍筋都是间距200来计算; 如果设计为a8@100,那么全部箍筋都是按间距100来计算。 从规范上来讲,柱子上部和下部各1/3处,都必须加密的(不管采用何种方式连接)。但是首先遵循的是设计图纸!

    2011-08-22 16:35:08 

  • 按设计要求计算,一般是每层一个搭接或一个焊接头

    2011-08-22 16:24:32 

  • 一般柱子竖筋搭接是按层数计算的。

    2011-08-22 16:25:06 

  • 如果该工程是按抗震设防的,楼层的框架柱按平法柱底及柱顶上下都有加密区,一般柱纵筋22以上采用机械连接,22以下~16的钢筋采用电渣压力焊,16以下采用绑扎,接头按楼层来计算,这是施工方面的要求,否则8m一个接头,哪钢筋无法安装,不便于施工。

    2011-08-22 19:51:13 