民生 2011-08-23 07:43:13 | 陕西省 其他专业 | 4596查看 12回答
防水工程量定额与清单的区别?
正方型1立方米卫生间防水面积,清单工程量和定额工程量有什么区别?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额工程量加泛水面积大概是清单工程量面积的两倍!防水面积越小,泛水面积占比例越多,定额工程量系数越大!
2011-08-23 07:47:43
-
清单与定额规则主要相差在卷边的工程量的计算上。
2011-08-23 07:57:58
-
北京的工程量清单防水项目清单与定额的计算方法是一样的。都是计算水平面积加四周墙体上反面积。
2011-08-23 08:16:02
-
清单的工程量与定额的工程量计算规则是一样的。 但墙面的高度一般≤300高时并入楼地面一起计算,>300高时整个墙面(含300高)单独按墙面计算。 建议你看看清单和定额的计算规则就知道了。
2011-08-23 08:28:38
-
正方型1立方米卫生间防水面积,清单工程量和定额工程量两者一样均为平面面积加卷边面积,详细分别查看防水清单与定额计算规则
2011-08-23 08:33:35
-
卫生间防水面积,清单工程量,不计算反沿面积;定额工程量,计算反沿面积。
2011-08-23 08:01:07
-
清单工程量计算规则地面防水:按主墙间净面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除间壁墙及单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积。定额工程量计算规则地面防水:主墙间净面积+墙面卷边面积。正方型1立方米卫生间防水面积清单工程量为1㎡;定额防水面积工程量为1㎡+卷边高度*4。
2011-08-23 08:29:00
-
清单计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。 1.地面防水:按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除间壁墙及单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积 2.墙基防水:外墙按中心线,内墙按净长乘以宽度计算 北京定额计算规则: 楼地面及地下室平面防水防潮按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算,扣除0.3m2以上孔洞及凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙所占面积;地面与墙面连接部分,墙面有防水时,卷起部分不再计算,墙面无防水时卷起部分按图示面积并入平面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算;地下室底板下凸出部分,按展开面积并入平面工程量内。 (三)墙体防水按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并入墙体工程量内;扣除0.3m2以上孔洞所占的面积。 清单规则是全国统一的,看看你们当地的定额计算规则,就知道有什么不同了
2011-08-23 09:24:19
-
清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳 屋面 1、平屋面工程量 ⑴屋面面积;⑵找平层;⑶保温层;⑷屋面卷材防水;⑸铁皮;⑹UPVC雨水斗;⑺铸铁落水口⑻UPVC弯头;⑹排水管。 2、屋面工程量计算方法 ⑴屋面面积 瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。 ⑵屋面防水面积 屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ① 斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。
2011-08-23 10:41:37
-
清单量按照水平投影面积计算,定额工程量按照水平投影面积加上翻面积
2011-08-23 13:51:42
-
1、屋面卷材防水清单计算规则为:“按设计图示尺寸以面积计算1.斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内”; 定额计算规则为:“卷材和涂膜屋面防水层均按设计图示要求铺设卷材和涂布涂膜部分水平投影面积乘屋面坡度系数(见附表)以“m2”计算。不扣除单个出屋面面积≤0.10m2所占面积。挑檐、女儿墙、檐沟、天沟、变形缝、天窗、出屋面房间及高低跨处等部位若采用相同材料的向上弯起部分,均按图示尺寸计算后并入屋面防水层工程量,如上述弯起部位详图中无具体尺寸时,可统按0.3m计算。 2.地面防水清单计算规则为:“按设计图示尺寸以面积计算1.地面防水:按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除间壁墙及单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积2.墙基防水:外墙按中心线,内墙按净长乘以宽度计算” 定额计算规则为:“地面、墙面卷材和涂膜防水层,均按设计图示铺设卷材和涂布涂膜面积以“m2”计算。不扣除单个面积≤0.30m2物件所占面积。地面防水层周边部位上卷高度按图示尺寸计算,无具体设计尺寸时可统按0.30m计算。上卷高度≤0.50m时,工程量并入平面防水层﹥0.50m者,按立面防水层子目计算。” 也就是清单量是铺设的平面面积,定额量是铺设的平面面积加卷边面积。
2011-08-23 15:03:41
-
定额量要计算卫生间上翻的部分
2011-08-24 14:32:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看