盈盈 2011-08-23 11:54:17 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 592查看 4回答
如图一所示 构造柱如何定义
手算箍筋31根 编辑钢筋里查看只有21根 问题出现在哪里?问题补充:柱子的高度是7.87-4.87-0.87(上一层梁高度)-0.03
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这是两种钢筋大样和两种间距,不能一起输入的,下面的开口箍在其他钢筋中输入
2011-08-23 13:55:16
-
看下软件的计算公式。
2011-08-23 11:56:05
-
手算箍筋31根 编辑钢筋里查看只有21根 问题出现在哪里? 可以在定义构造柱时,在箍筋栏内不用定义A8@200+A8100/200,直接定义成A8@100\\200就行了 .。
2011-08-23 11:59:32
-
建议采用截面编辑功能。
2011-08-23 19:43:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看