lw8803628 2011-08-24 09:26:03 | 山东省 其他专业 | 509查看 3回答
关于桩基础钢筋问题
请问下面的8米(未画钢筋的部位)是空白,请教高手这是说下面的8米没有钢筋吗,只是混凝土桩身吗?前面说明有效桩长为25米啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,钢筋笼不用全部放入桩底的!只需上部有就行了!你的朋友说的是对的!
2011-08-24 09:27:52
-
与施工人员联系是好办法。
2011-08-24 09:31:39
-
完全不同意下面8米没钢筋的说法,那请问成桩后的超声波检测、动测等等是检测什么,就是看桩长和钢筋,如果下面不放,图中钢筋下面的钢筋笼为什么还有折断符号,楼主还不确定的话 最好问下设计院
2011-08-24 10:39:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看