随风而来の 2011-08-26 00:30:07 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1469查看 3回答
悬挑梁钢筋的疑惑
当框架梁和悬挑梁连接 框架梁的集中标注是 KZ(1A)300*850 A8@100/200 2B20 G6B12 而悬挑梁这跨的标注是 250*770 3B16 G4B16 A8@100 而且是标在悬挑梁下面的 所以我被搞糊涂了 我想知道 这悬挑梁的标注是原位标注还是集中标注 如果是原位标注那 3B16是跨中钢筋,支座负筋还是下通长筋 如果是集中标注 那是不是表示3B16是上通长筋 但是悬挑梁不是和框架梁的上通常筋是相同的吗 这里不是矛盾了吗 希望哪位大哥帮下忙 解释下 谢了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:标注在悬挑梁的下面,应该是底筋不是跨中的负筋,你看看构造侧面纵筋还是4B16,悬挑主筋同构造纵筋有点不合理的;所以你的悬挑处的上筋还是2B20 。
2011-08-26 06:48:59
-
挑梁的标注应为原位标注,3B16应该是挑梁负筋,这种情况有两种解决办法: 1.让设计人员出变更,将挑梁钢筋变为与框架梁一样的。 2.将挑梁与框架梁拆分,各做各的锚固。
2011-08-26 00:55:51
-
从你梁的截面250*770来看,3B16又是标在下面的,所以说3B16是梁的底筋。
2011-08-26 08:14:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看