liuling13508335298 2011-08-26 10:24:14 | 重庆市 计价软件GBQ4.0 | 501查看 2回答
请问楼梯用石材装饰 54厚1:2水泥石粉粘结层应该套定额的那个项目呢
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据重庆08建筑定额第九章的“说明”: 第一大项第2条:“…………其厚度不得换算。” 因此,不管粘接层多厚,都不能换算其厚度。 粘接层,就是我们常说的结合层,此作业人材机消耗量,已经综合在 装饰石材 定额子目中了,不再套用定额子目。 但是重庆只有 水泥砂浆 粘接层的定额子目(定额编号AI0063)。在套用该定额子目时,将其中的【水泥砂浆 特细砂】,根据08《砂浆与混凝土配合比表》或你们送检后质检站出具的《配合比检测报告》,换算为 水泥石粉砂浆 即可。
2011-08-26 17:08:25
-
楼梯面层项目内只包括结合层砂浆,结合层厚度为15厚,如与设计不同时,按找平层相应项目调整。—四川09定额解释 四川的是这样仅供参考,你还是看你重庆当地的定额看
2011-08-26 11:00:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看