宁静雪 2011-08-26 11:33:28 | 广东省 其他专业 | 1723查看 4回答
脚手架计算规则怎样理解
10定额写到“外墙综合脚手架工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算”,请问遇到空调隔板计不计算呢 如下图的转角隔板 假设我用CAD圈图 要不要圈这一块呢 O(∩_∩)O谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是要沿着外墙凹凸计算,软件中用墙构件同时套上脚手架的做法,对广东定额的计算规则不合适,我是用自定义线代替沿着建筑物的外侧面布置。但图片上的脚手架沿着凸窗布置与否工程量是一样的。
2011-08-26 22:34:09
-
空调搁板不影响脚手架. 阳台影响脚手架
2011-08-26 12:18:03
-
计算规则是“按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度”,图上的空调板不属于“凹凸”的条件所以不应该圈进去。况且空调板没有围护结构也不能结算综合脚手架。
2011-08-26 12:48:28
-
空调隔板计算, 如下图的转角隔板 要圈这一块。
2011-08-26 11:36:14