基础层构件与地下室画到了同一层
请问各位大虾,我的承台,筏板基础什么的都画跟地下室同一层中,现在墙柱插筋没了怎么办,在线等~~问题补充:现在-1层的构件有些标高是固定的~怎么办
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的承台,筏板基础什么的都画跟地下室同一层中,现在墙柱插筋没了怎么办? 承台,筏板基础都画在地下室同一层中,没有插筋,你在定义墙柱构件时是否设置了插筋?如果设置了插筋时,你可以在编辑钢筋里查看,插筋在墙和柱的钢筋里找。(即使画在了同一层,只要设置了插筋,也会有的)
2011-08-26 18:12:31
-
复制构建图元到基础层。
2011-08-26 16:52:19
-
那就在构件里输入他的标高啊
2011-08-26 17:00:59
-
修改工程楼层设置,承台、筏板设置为基础层,地下室设置为-1层;墙、柱设置为插筋。
2011-08-26 16:58:21
-
问题解决: 1、在-1层中,批量选择筏板、承台,楼层---复制选定构件到基础层,对于有固定标高的构件,绘图界面选中后,属性里修改即可 2、将-1层中的筏板、承台批量选择删除 3、筏板、独基、桩承台、基础梁都要画到基础层
2011-08-26 18:10:10
-
将地下室的基础构件 复制构件到其他(基础层)层 就可以了
2011-08-26 16:51:59
-
把-1层的承台、筏板基础复制到基础层,即可。
2011-08-26 16:52:59