1127074684aaa 2011-08-27 15:56:25 | 河北省 其他专业 | 9510查看 3回答
防雷接地中,屋顶设直径10的热镀锌圆钢作为接闪器,屋顶避雷带连接网格不大于20*20,明设。
这个直径10的热镀锌圆钢按延长米计算,是套用河北定额2-765避雷网安装 沿混凝土块敷设还是2-766避雷网安装 沿折板支架敷设呢?还有,看图纸说明直径10的热镀锌圆钢是接闪器吧,那么这个屋顶避雷带的网格又是和它有什么关系?还有图纸说接地极利用-40*4的镀锌扁钢通长焊接成基础接地网,引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接?都计算哪些量?套什么定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、套用2-765避雷网安装 沿混凝土块敷设。 2、避雷网格也是避雷网,间距不超过20m,纵横十字交叉,计入避雷网中。接闪器和避雷网连接。 3、还要算-40*4的镀锌扁钢基础接地网,引下线一般是利用柱子主筋来作为引下线,引下线与避雷网、接地网连接,形成防雷接地网络。一般还要计算接地极。
2011-08-27 18:04:30
-
套2-765避雷网安装 沿混凝土块敷设.
2011-08-27 16:09:05
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看