22****@qq.com 2011-09-01 10:30:11 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1292查看 1回答
图形算量从钢筋软件中导入,在钢筋软件中电梯门两侧暗柱中不能画剪力墙(画剪力墙会导致电梯侧壁剪力墙外侧
图形算量从钢筋软件中导入,在钢筋软件中电梯门两侧暗柱中不能画剪力墙(画剪力墙会导致电梯侧壁剪力墙外侧钢筋不计算15d弯折),且由于连梁两侧并无剪力墙,也就不存在剪力墙水平钢筋充当连梁侧面纵筋的需要,所以连梁采用了两点连线的画法,并将墙身和暗柱同时导入图形软件。则再到图形中,在连梁上无法画墙面构件,也就无法计算墙面抹灰面积,除了再画砌体墙并在上边开洞之外还有没有其它解决方法呢?如果没有其它办法,那么钢筋和图形软件之间就导入后还得修改的麻烦,希望你们解决一下。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.首先感谢您的提问,确实目前因结构和建筑业务存在差异,导致GGJ2009和GCL2008之间在建模上存在差异。您所指出的这种情况目前我们需要在GCL2008中补画上砌体墙后才能计算墙面抹灰面积。 2.另外还有一种方法可以处理连梁的装修量计算。即在连梁的做法定义中套取连梁的装修做法子目,然后输入工程量表达式为:MBMJ<模板面积>。因为连梁的装修面积与模板接触面积是一样的。
2011-09-01 14:21:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看