罗西 2011-09-01 12:35:54 | 北京市 其他专业 | 831查看 1回答
混凝土基础1.5米高内蒙定额计算脚手架吗?
工业建筑,7*1.5米的混凝土基础,上接1米*16.米墙体,施工过程中,基础没有搭设脚手架,在基础上搭设了墙体的外脚手架。现在的问题是,基础开槽工作面开了1.5米,但是定额只给30公分,我想请教,要是算上基础外脚手架就能说的过去。 这种混凝土基础多少米以上才予以计量脚手架???
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工业建筑,看当地定额是计算综合脚手架还是单项脚手架,如是计算单项脚手架时,基础是可以计算脚手架的,如是计算综合脚手架的,基础就不能计算脚手架。基础开槽定额规定是30厘米的工作面,只能按定额规定执行,你开挖时加1.5米只是施工方法选择的问题。
2011-09-01 12:41:39