公正 2011-09-01 22:05:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 8363查看 2回答
河北定额脚手架计算规则及分类
什么样的工程,怎么去区分适用那类脚手架,在计算上有什么要注意的事项问题补充:这里是指的河北定额,同时那位计算脚手架的秘籍,帮忙给我传一份。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第A.11章 脚手架工程 本章是以扣件式钢管脚手架、木脚手板为主编制的,实际施工时,不论采用何种材料,均应按本章规定计算。 综合脚手架适用于计算建筑面积的混合结构、混凝土框排架结构、钢结构等建筑物,不适用于滑模施工的建筑物。 单项脚手架适用于构筑物以及不适用综合脚手架的建筑物。 一、综合脚手架 1.综合脚手架中已包括了基础、内外墙砌筑、现浇框架混凝土、现浇混凝土电梯井壁、内外装饰、地下室墙防水、预制构件安装及金属构件安装等所需的各种脚手架。 若建筑物的主体与内外装饰由不同单位施工时,用于主体工程的脚手架套用本章单项脚手架相应项目,用于内外装饰工程的脚手架套用B.7脚手架工程中的相应项目。 2.按综合脚手架计算时,有下列情况者,另加相应单项脚手架。 (1)底面积超过4m2或深度1.5m以上的设备基础。 (2)高度超过1.2m的室内管沟墙。 (3)电梯安装。 (4)依附斜道。 3.综合脚手架中多层建筑的层高是按3.6m以内考虑的。当层高超过3.6m时,应增加综合脚手架费用。综合脚手架增加费以层高超过3.6m的建筑面积(不包括单独出现的楼梯间顶层休息平台至屋面高度超过3.6m的面积)套用该工程综合脚手架项目并乘以下表系数计算。 层高 3.6m<层高≤5.0 m 5.0m<层高≤5.8m 5.8m<层高 系数 0.4 0.6 0.8 4.内浇外挂结构、内板外砌结构、预制框架结构建筑按现浇框架结构综合脚手架项目乘以系数0.7计算,大板等全装配结构建筑按现浇框架结构综合脚手架项目乘以系数0.5计算,全现浇结构、内浇外砌结构、升板结构建筑按现浇框架结构综合脚手架计算。独立地下工程的脚手架分别套用单项脚手架相应项目。 5.单层钢结构建筑物按单层排架结构综合脚手架项目乘以系数0.2计算;多层钢结构建筑物按多层框架结构综合脚手架项目乘以系数0.8计算。 6.建筑物接层工程的脚手架,其工程量为原建筑物的面积(不包括地下室)乘以系数0.4与接层工程建筑面积之和,按接层后的建筑面积、建筑高度的综合脚手架项目计算。 二、单项脚手架 1.凡墙体高度超过1.2m时应计算脚手架。 2.烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。 3.水塔脚手架按相应的烟囱脚手架项目人工乘以系数1.11 计算。 4.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、水塔、贮仓筒壁、造粒塔筒壁等,不另计算脚手架。 5.钢结构工程彩钢板墙板安装脚手架按相应高度双排外脚手架乘以系数0.25。 6.不能按照综合脚手架计算的混凝土预制构件安装脚手架按施工组织设计确定的脚手架搭设方案和搭设期计算脚手架费用。
2011-09-02 08:56:00
-
逐字研读定额本脚手架章节的章节说明和计算规则,彻底读懂以后,您的问题就全部解决了。
2011-09-01 23:15:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看