枫叶 2014-06-07 22:13:39 | 江苏省 计价软件GBQ4.0 | 865查看 1回答
脚手架的问题
请教一下,在施工现场时,刚开始建主体时,外墙面就开始搭设钢管脚手架,这种脚手架是算砌墙脚手架工程量吗??还有机房层的脚手架是从屋面开始搭设的,算这个量是不是要单算,还是包括在20米以上的增加费里面??还有这个(建筑物超高增加费高20-100m内)这个费是单指脚手费增加费,还是所有的费用,它是指哪些增加费??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、在施工现场时,刚开始建主体时,外墙面就开始搭设钢管脚手架,这种脚手架是算砌墙脚手架工程量吗??
答:在江苏定额内,这种脚手架算外墙砌筑脚手架和外墙的外墙面抹灰脚手架,见江苏定额第19章计算规则
2、还有机房层的脚手架是从屋面开始搭设的,算这个量是不是要单算,还是包括在20米以上的增加费里面?
答:20米以上增加费高度仅算至檐高,不包括女儿墙、屋顶水箱、突出主体建筑的楼梯间等高度,
所以,你的机房层的脚手架如果凸出屋面超过1.5m就需要单独计算脚手架,套19-2单排外架子。
3、还有这个(建筑物超高增加费高20-100m内)这个费是单指脚手费增加费,还是所有的费用,它是指哪些增加费??
答: 单指脚手费增加费。檐高超过2Om脚手材料增加费内容包括:脚手架使用周期延长摊销费、脚手架加固。脚手架材料增加费包干使用,无论实际发生多少,均按本章执行,不调整。
4、跟提问内容无关,提醒一下:
从你的描述来看,还有电梯井脚手架,不要忘了
没看懂你问的什么意思,你现在外墙脚手只需要套一个19-4(20米内双排外架子)和一个19-37(20-100米的增加费),哪里有同时算的了?电梯井是按座计算的。
你如果认为19-4和19-37重复算了,是不对的。因为19-4的工程量虽然是整栋楼的外墙脚手,但是20米以上部分是需要另外增加材料的,所以还需套19-37,工程量为20米以上部分的建筑面积。
18-8是建筑物的超高费,包括人工降效、高压水泵摊销、临时垃圾管道等所需的费用。建筑物高度超过20米就要计算,工程量和脚手架材料增加费计算规则相同。
但是跟19-37脚手架材料增加费却是两个不同的费用,都要计算。
这些内容定额书中都有明确说明,建议你把定额书多看看。
2014-06-07 22:26:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看