花月奈何愁 2011-09-02 18:12:42 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1143查看 2回答
构造柱的设置
当填充墙长度大于5米或墙长超过层高的2倍时墙体的中部,填充墙端部未与混凝土柱连接的端部,门窗洞口两侧均应设置构造柱,出屋面女儿墙构造柱沿墙长间距不应大于4米,这是图纸设计总说明中对构造柱设计的说明。门窗洞口两侧构造柱的设置也要配筋吗,影响这堵墙构造柱5米的要求吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是构造柱就要配钢筋; 构造柱是构造要求,图纸设计的条件满足就要设置构造柱;满足填充墙长度大于5米设构造柱,满足墙长超过层高的2倍时墙体的中部设构造柱,满足填充墙端部未与混凝土柱连接的端部设构造柱,门窗洞口两侧均应设置构造柱,出屋面女儿墙构造柱沿墙长间距不应大于4米;
2011-09-03 17:41:03
-
门窗洞口两侧构造柱的设置也要配筋!!!! 影响这堵墙构造柱5米的要求
2011-09-02 19:56:39