• 构造柱的设置

    当填充墙长度大于5米或墙长超过层高的2倍时墙体的中部,填充墙端部未与混凝土柱连接的端部,门窗洞口两侧均应设置构造柱,出屋面女儿墙构造柱沿墙长间距不应大于4米,这是图纸设计总说明中对构造柱设计的说明。门窗洞口两侧构造柱的设置也要配筋吗,影响这堵墙构造柱5米的要求吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是构造柱就要配钢筋; 构造柱是构造要求,图纸设计的条件满足就要设置构造柱;满足填充墙长度大于5米设构造柱,满足墙长超过层高的2倍时墙体的中部设构造柱,满足填充墙端部未与混凝土柱连接的端部设构造柱,门窗洞口两侧均应设置构造柱,出屋面女儿墙构造柱沿墙长间距不应大于4米;

    2011-09-03 17:41:03 

  • 门窗洞口两侧构造柱的设置也要配筋!!!! 影响这堵墙构造柱5米的要求

    2011-09-02 19:56:39 