• 家属楼给排水问题

    家属楼给排水抽工程量的时候,立管检查口需要单独套定额么?需要的话应该套那个定额比较合适? PPR管道上面用的三通(非铜质)需要单独套定额么?大家看清楚是热熔连接的PPR管道
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、立管检查口不需要单独计算和套用定额。 2、不带内或外丝的管件不需要另外计算套用定额。 无论热熔连接还粘接都不计。

    2011-09-03 21:21:20 

  • 立管上的不需算,只有水平管上的才算。PP-R管的管件也不需算

    2011-09-03 23:31:01 

  • 根据你所述,在重庆市定额汇编里面有这么几条说明: 1、室内铸铁、塑料给排水及雨水管道均包括管卡、检查口、透气帽、雨水斗、伸缩节、 H型管、消能装置、止水环的安装,但透气帽、H型管、消能装置、止水环的价格应另行计算。 2、室内外塑料给水管道(热熔、电熔)安装定额分别是依据PPR管和PE管编制的,实际使用材质不同时,除管件价格可以按实换算外,其余不变。 3、塑料管接头零件不包括金属塑料过渡转换管件,如发生应按实计算。 根据上述说明,你提及的立管检查口是不需要单独套取定额,已经包含于管道安装定额子目内了,只需要据实补充检查口主材费用即可;PPR热熔三通是塑料的,也不用单独套取定额子目,包含于管道安装内了,据实补充主材费用即可。

    2011-09-04 09:53:56 

  • 都不需要单独套定额的

    2011-09-04 09:19:20 

  • 家属楼给排水抽工程量的时候,立管检查口需要单独套定额么?需要的话应该套那个定额比较合适? 不需要,包含在定额之中 PPR管道上面用的三通(非铜质)需要单独套定额么?大家看清楚是热熔连接的PPR管道 不需要单独选用定额,

    2011-09-04 11:19:00 