xie xx 2011-09-04 20:26:03 | 浙江省 其他专业 | 476查看 5回答
急!楼梯计算
楼梯计算时在零零线以下的梯梁包括在计算混凝土面积中吗? 梯柱套独力柱吗? 楼梯与楼板相交时楼板包括在计算范围内吗?问题补充:我是浙江的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梯梁包括在计算混凝土面积中!!!! 楼梯与楼板相交时楼板包括在计算范围内
2011-09-04 20:27:47
-
整个楼梯按水平投影面积计算,看底层标高是否在零零线以下,既然零零线以下有楼梯说明室外底标高肯定是零零线下,算室外楼梯时计算砼;梯柱也需套用独立柱;楼梯与楼梯板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧。
2011-09-04 20:35:28
-
零零线以下的梯梁为地梁 梯柱套独力柱 楼梯与楼板相交时与楼层一平的楼板不计算。有楼梯梁时。算至梯梁(包括梯梁),没有时最后一个踏步加300mm宽 转向平台板计入楼梯投影面积
2011-09-04 20:30:05
-
楼梯计算时在零零线以下的梯梁包括在计算混凝土面积中吗?不包括 梯柱套独力柱吗?是 楼梯与楼板相交时楼板包括在计算范围内吗?不应包括
2011-09-04 20:28:26
-
楼梯计算时在零零线以下的梯梁包括在计算混凝土面积中吗?--你的00线以下的梯梁是指哪部分,与楼梯连接部分计入楼梯工程量中,若是基础梁,需计入基础工程中。 梯柱套独力柱吗?--套用独立柱或构造柱 楼梯与楼板相交时楼板包括在计算范围内吗?--由梯梁是算至梯梁外面,无梯梁时+300MM,楼面平板算到板工程量中,休息平台算至楼梯工程量中。
2011-09-05 14:47:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看