云中龙 2011-09-05 11:25:40 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 4816查看 6回答
钢筋算量中钢筋接头量的计算
定额规定钢筋接头按每8米计算1个接头,含义是同一品种直径的钢筋总长每8米计算一个接头,而软件中按定尺计算,只有当钢筋单根直线长度超8米时每够8米才给计算一个接头,为什么?问题补充:钢筋接头的产生不是因为施工是否困难,而是实际施工中不可避免发生的,楼层之间也会出现接头,长度不足8米的钢筋也会有接头,例如现浇楼板的主筋,不可能每根长度小于8米的都是整料来加工,那样的话,长度小于定尺钢筋长度的料(例如6米),加工后剩下的长度如何处理?每8米一个接头就是计算施工中必然产生而又不好计算的接头的工程量,你认为呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
竖向钢筋按楼层每层计算一个接头,因为根据楼层高度来计算的,一般楼层3~4米,如果二层一个接头,7~8米高钢筋安装施工困难。所以楼层按层计算,水平构件超过一个钢筋定尺8~12米,钢筋安装施工过程同样不方便,施工困难。所以超过一个定尺计算一个接头。定尺可以根据当地建材市场钢筋长度在软件中设置。
2011-09-06 08:56:40
-
竖向钢筋按楼层计算个数,水平钢筋按8米算,定额规定主要就是针对水平钢筋的。
2011-09-07 08:59:13
-
因为05定额钢筋定额含量只给2%损耗,所以定额说明中明确了每超过8米长可以计算一个接头,原2000年定额10以上钢筋损耗量为4。5%但不能计增加接头。 如执行05定额的在2009钢筋抽样中有一个计算设置中按各个构件的接头选择中统一给义为8米接头选择搭接或焊接就能自动计算接头损耗数量。
2011-09-05 18:29:50
-
定额规定钢筋接头按每8米计算1个接头,含义是同一品种直径的钢筋总长每8米计算一个接头,而软件中按定尺计算,只有当钢筋单根直线长度超8米时每够8米才给计算一个接头,为什么? 回复:纵向构件按层计算接头,水平构件按8m计算
2011-09-05 11:28:07
-
钢筋接头要理解为每一层梁、板、柱,在此范围超过8米设置一接头,楼层间层与层连接的柱、墙的纵筋应按每层量来计算
2011-09-05 11:50:56
-
这个没有什么为什么的,竖向钢筋按楼层。水平纵向钢筋按8米来
2011-09-05 15:18:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看