• 内蒙04定额,脚手架问题

    (1)建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在20m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在20m以上的或砌筑高度虽不足20m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙面积60%以上时按双排脚手架计算。 (2)建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的按里架子计算,砌筑高度在3.6m以上按单排脚手架计算(有楼隔层以分层高度为准)。空斗砖墙、加气混凝土等轻质墙体和墙体厚度小于等于18cm的砖墙按工具式脚手架计算。 请问,我的是框架结构主厂房,外墙用的是加气块轻质墙体,这个外墙的脚手架应该如何给?是给双排架子呢?还是给工具式脚手架呢?施工单位要外墙架子,我认为是工具式脚手架。 在线等待,请讲解清楚,50分呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果外墙抹灰就按外墙脚手架计算,如果不抹灰就按照工具式脚手架计算。

    2011-09-06 17:19:47 

  • 框架结构主厂房,外墙用的是加气块轻质墙体,这个外墙的脚手架应该按施工组织设计及现场实际施工的脚手架计算。一般的作业应该是搭双排设外脚手架,那么外墙砌筑、外侧柱的施工脚手架就有了,内墙加气块轻质墙体计算里脚手架。但有的施工单位不搭设外脚手架,只是柱施工时搭设脚手架,一层板施工完混凝土工程后在室内作加气块轻质墙体,这种情况就不能计算双排外脚手架,只计算柱脚手架。室内作加气块轻质墙体施工计算里脚手架。

    2011-09-07 11:57:06 