卡卡 2011-09-06 17:25:01 | 广东省 土建算量GCL2013 | 7008查看 3回答
墙高超过4米的圈梁
墙高超过4m,门窗洞上有过梁的,还要设置一条圈梁吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙高超过4m,门窗洞上有过梁的,还要设置一条圈梁吗? 答:当然要设置圈梁 只要超过了设计规定的高度就要设圈梁。有过梁也是要做的,如果圈梁在过量上 那么圈梁通常也可以兼过梁,就不用过梁了 直接在圈梁里面加筋代替过梁,这种方法一般设计说明里面会做出明确说明。如果圈梁在过梁下,言外之意,圈梁过门窗,那么圈梁经过门窗时要断开。 直说过梁在1/2处设置或在门洞顶 那圈梁过门洞可以调到过梁上吗 答:过梁都是在门窗洞口上面的。如果这种情况的下如果门是2.1高的话,直接画圈梁不用过梁就可以了。
2011-09-06 17:30:52
-
一般填充墙高度超过4..0米 需要设置圈梁一道 与过梁没关系 看看设计说明的要求
2011-09-06 17:32:54
-
当圈梁高于过梁时,圈梁也是按通长布置的。
2011-09-06 17:29:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看