caicai 2011-09-07 09:38:00 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3957查看 2回答
砌体拉结筋长度的问题
图纸总说明:所有砌体与现浇柱相连接均采用2A6@500钢筋 伸入墙内不小于墙长的1/5且不小于700 我的疑问:1、墙长是指砌体墙的轴线长度 还是扣除框架柱的墙体净长 2、框架柱与砌体的拉结筋长度按不小于墙长的1/5且不小于700 构造柱与砌体墙拉结筋的长度也按着不小于墙长的1/5且不小于700 ?还是按不小于1000 ? 3.、700高的女儿墙需要设一道拉结筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇柱应该包括框架柱与构造柱,既然图纸有要求就应该按图纸上的尺寸,墙长应该按净长计算即扣除框架柱的尺寸。700高女儿墙应设置两道拉结筋。
2011-09-07 09:43:56
-
这个“不小于墙长的1/5且不小于700”是图纸说明的话, 那 构造柱的拉结也按不小于墙长的1/5且不小于700 是对的,700高的女儿墙只设一道拉结筋就行了。
2011-09-07 13:04:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看