12****@qq.com 2011-09-07 16:57:40 | 河北省 其他专业 | 2775查看 3回答
地暖盘管上套管的设置
地暖盘管穿伸缩缝加柔性套管 一般暖安装预算算它? 伸缩缝在那?怎么算?套那个定额? 地暖中楼板的保温隔热层是算在安装中还是土建?问题补充:河北08定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地暖盘管穿伸缩缝加柔性套管 一般暖安装预算算它? 伸缩缝在那?怎么算?套那个定额? 地暖中楼板的保温隔热层是算在安装中还是土建? 回复; 1,伸缩缝在图纸上;如果有就可以看到; 2,一根管,通过一个伸缩缝,算一个柔性套管; 3,套柔性套管制作,安装子目 4,地暖中楼板的保温隔热层;算在安装中 5.图上没画,但说明有,同样应该计算,
2011-09-07 21:42:28
-
算在安装中的塑料波纹管。
2011-09-07 22:02:27
-
地暖盘管穿伸缩缝加柔性套管 一般暖安装预算算它。 伸缩缝在那?---看建筑平面图和立面图;怎么算?--计算长度;套那个定额? ---套建筑定额; 地暖中楼板的保温隔热层是算在土建中。
2011-09-07 17:07:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看