双双 2011-09-07 17:20:51 | 河北省 其他专业 | 676查看 3回答
钢筋搭接长度 如何计算?
我问的问题是钢筋手算问题 比如说 板底钢筋 大于等于25mm 8米长一个接头; 小于25mm 6米长一个接头; 但是这个搭接长度究竟是多少呢? 我想知道具体点的, (老师说是1.4倍的la。好像说的是个大概数,所有的都这样吗?柱的、梁的、板的都走这个数吗?,还有 1.4倍的la 是哪里来的?)问题补充:是绑扎连接的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我问的问题是钢筋手算问题 比如说 板底钢筋 大于等于25mm 8米长一个接头; 小于25mm 6米长一个接头; 但是这个搭接长度究竟是多少呢? 我想知道具体点的, (老师说是1.4倍的la。好像说的是个大概数,所有的都这样吗?柱的、梁的、板的都走这个数吗?,还有 1.4倍的la 是哪里来的?) 你看下03G101-1图集中就有第34页,是按锚固长底*相应的倍数,倍数是按接头百分率来的。 我知道34页的那个,就是不知道接头百分率 怎么看?50%在哪里找他的相应系数?系数在哪里找啊 图集里面有吗? 就在34页的右下角,有个纵向受力钢筋搭接长度修正系数的表格中的上格50就是接头百分率,下面对应的就是1.4的修正系数。 但是那个是纵向钢筋的,我怎么能知道板底的水平钢筋的呢? 纵筋是指什么啊,就是指立的啊,水平筋就不能是纵筋啊,得看你站在哪个方向上说,就是执行这个的。
2011-09-07 17:27:52
-
1.4为搭接系数,接头面积百分率的系数
2011-09-07 17:29:45
-
这要看施工图纸上是不是钢筋搭接,搭接一般为35d
2011-09-07 17:22:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看