剪力墙工程量的计算及定额套用问题?(执行江苏定额计算规则)
在剪力墙工程量计算时 其墙身、暗柱及连梁与框架梁的工程根据江苏省计算规则如何正确理解计算墙梁柱的工程量? 如下图:1、DQZ2两边之和为1900 是按边长500外的异形柱计算还是按200厚墙计算? 2、DQZ3两边之和为750 是按边长500内的异形柱计算还是按200厚墙计算? 3、DQZ4两边之和为2100 是否按200厚墙计算? 4、GAZ20为200*600 是按柱计算还是按墙计算?如GAZ20为300*600时又如何计? 5、LL2、LL3按梁还是墙计算? 6、KL4、KL5、KL6按梁还是墙计算? 7、由此图围成的现浇板 是按有梁板还是平板计算? 望详细说明一下……
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如下图:1、DQZ2两边之和为1900 是按边长500外的异形柱计算还是按200厚墙计算? 答:DQZ2 柱如果是独立的 不与混凝土墙连接的 按异形柱计算工程量,如果与混凝土墙相连,并入混凝土墙工程量计算。与砖墙连接的 也按异形柱计算工程量 2、DQZ3两边之和为750 是按边长500内的异形柱计算还是按200厚墙计算? 答:这个DQZ3是独立的 两都是框架梁 绝对要按异形柱计算工程量的 3、DQZ4两边之和为2100 是否按200厚墙计算? 答:DQZ4肯定要按混凝土墙计算工程量的,不要有疑问的 4、GAZ20为200*600 是按柱计算还是按墙计算?如GAZ20为300*600时又如何计? 答 按矩形柱计算工程量 5、LL2、LL3按梁还是墙计算? 答:按梁计算工程量合并到有梁板的工程量里 套有梁板子目 6、KL4、KL5、KL6按梁还是墙计算? 答:按梁计算工程量合并到有梁板的工程量里 套有梁板子目 7、由此图围成的现浇板 是按有梁板还是平板计算? 答 按有梁板计算工程量
2011-09-08 11:03:59
-
你可以这样计算:连梁、暗柱、墙体都属于剪力墙构件(外墙中心线,内墙净长线),可以合并计算套用剪力墙, 你这里有框梁,可以框梁和板合并计算套用有梁板。 假如框剪结构还会出现框架柱,还有柱的工程量,你这里没有。
2011-09-08 11:02:15
-
异形柱应该按照剪力墙暗柱布置,计算时按照暗柱的规则计算,LL2按照剪力墙连梁布置,按照连梁计算,KL梁按照框梁布置,计算时按照框架梁的规则计算。
2011-09-08 11:16:16
-
导入千赢官网首页登录入口了就可以计算了吧 只要设置好了 就会计算准确的!
2011-09-08 19:59:04
-
同意欢乐人生的解答,不错,
2011-09-10 08:19:12